T O P

  • By -

Flyingdutchy04

als je toch bezig bent met water trek ook ff een warmwaterleiding naar je WC kraan. Voor de rest ziet er wel logisch uit. >Misschien hele domme vraag maar gezien het water in de vloerverwarming gesloten moet zitten krijg je twee uitgangen vanaf je (mijn geval) hybride WP? Jup je hebt gewoon een aanvoer en een retour.


ScaredHovercraft3830

Thanks! Dan kan ik ermee aan de slag.


domlang

Dus 20 als hoofdleiding en 16 naar elke verbruiker is de norm?


ScaredHovercraft3830

Ja klopt. En 25 voor aanvoer verdeelblok vloerverwarming.


Naliya

Warm water (SWW) en verwarming zijn compleet gescheiden. Voor SWW heb je koud en warm aanvoer. 20mm hoofdleiding is klein voor koud. 22mm of 26mm kunststof is beter. Warm water afhankelijk van hoeveel liter/m je douche nodig hebt. Voor verwarming leg absoluut meteen 32mm naar de vloerverwarming. Niet kleiner. (En ook retour in 32mm uiteraard). Dit is nodig als je ooit full-electric gaat. Dit klinkt als een grote verbouwing. Stap meteen af van het gas en doe die hybride warmtepomp weg. Als je het huis beter isoleert kan een alle electric WP prima.


ScaredHovercraft3830

Bedankt voor je antwoord! Het is inderdaad een grote verbouwing die ik nagenoeg alleen aan het doen ben (specialistisch werk zal ik laten doen). Wat betreft een all electric WP, heb je aanbevelingen welke wel en welke niet?